中水处理工艺系统按24h运行,则每小时处理水量为:
2356/24=98.2m3/h设计按处理水量100m3/h设计。
中水处理工艺流程
中水原水为生活污水,经研究确定的处理工艺如图1526所示。
各中水用水点
图1526某高级居住小区中水处理工艺流程
处理工艺分为处理水量为50m3/h的平行两组,为地埋式一体化污水处理构筑物,顶部覆土绿化。臭气高空排放,污泥用粪车定期外运。工艺流程说明如下:
采用粗、细两道格栅,安装倾角为60°,细格栅为机械格栅。
调节池容积为8h处理水量,即两个调节池总有效容积为800m3,各400m3,大致尺寸为12X8X4.5(含0.3m超高)。为防止沉淀,进行间歇(间断)的预曝气。提升泵均采用潜水泵,一备一用。
生物接触氧化池(A/O法)为缺氧一好氧二阶段处理式。缺氧段停留时间为3h左右,好氧段停留时间为67h,气水比为16:1。采用塑料纤维弹性立体填料,填料高度2.4m。超高0.4m,填料层上部水深0.4m,填料层间隙高度0.2m,配水区高度(穿孔曝气区)0.5m,总髙度约4m左右。
混凝药剂采用三氯化铁(FeC13.6H20),价格便宜,处理效果好。具有成絮好(矶花大而重)、沉淀快、温度、浊度、pH值等适应范围大。杀菌消毒剂采用普遍使用的液氯。为简单方便,也可采用氯片,这样就不必设氯瓶、加氯机等,设备少,管理方便。在地埋式一体化处理中采用氯片消毒较多,但要保证0.5h的消毒时间。采用氯片消毒价格相对会高些。消毒药剂投加在贮水池前或始端,利用贮水池进行接触消毒。混凝药剂通常投加在沉淀池前,有利结成絮体在沉淀池中除去。但因后续处理采用的是加药混合、反应沉淀、过滤一体化净水设备,一般在进人该设备之前均需要加药。因此加在沉淀池之前还是之后,视处理效果而定。但也可采用前与后两处同时加药,前加药量略偏大些,后加药量略偏小些,可能效果会更好。
沉淀池采用中小处理水量常用的竖(立)流式沉淀池。设计参数与设计计算见第10章“10.5”节中的示例。一般运行管理简便、效果较好。
一体化净水设备可采用前述的BW型或第3章的n型、111型。
处理后的水质
按上述处理工艺处理后的水质,经多次检测,主要指标值为:
BOD5:9mg/1;CODC:<30mg/1;
SS:<5mg/1;NHsN:<8mg/1
均优于上述杂用水水质标准。
15.6.4中水处理站设计示例
某大厦为高层建筑,设有浴室、洗衣房、餐厅和卫生间。中水原水为杂排水,中水回用处理站设在地下室,处理水量为10m3/h,处理后的中水回用于冲洗大便器和绿化用水。
主要处理设备为二级生物接触氧化(A/0法)。后续物化处理为沉淀、过滤,其中二级接触氧化池与斜管沉淀池是一体化结构设备。过滤采用石英砂过滤器。沉淀池前加混凝药剂,中水调节池(贮水池)前加二氧化氯杀菌消毒剂(两套)。原水调节池和中水调节池的容积均为40m3。接触氧化底部设水下曝气装置。原水调节池为防止沉淀和有利于后续处理,设预曝气。中水用泵提升到高位水箱供水。
其工艺流程和平面布置图见图1527、图1528。